回复:1200与威纶通通讯迟钝现象求助

已锁定

应声虫

  • 帖子

    103
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2011-10-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-02 08:29:36

4楼

谢谢各位,应该是我的用法不对,用复归型的按钮,原来的批量复位程序删除掉,就可以了。可能西门子和触摸屏的通讯是通过中断来实现的,中断可以在任何时候发生。如果在元件执行程序之后,批量复位程序之前产生通讯中断,那么这个元件还没有执行就被复位了。