1楼

PLC程序容量是否足够,需要看通讯逻辑、通讯数据量来决定的。

如果每个从站只是读取10个连续的寄存器,那么容量完全不是问题。


至于PLC的RS485官方好像只能带4个从站吧,想要带更多从站只能考虑485中继或者ModbusRTU服务器,分12(180/16=11.25 )条通道。


不过,一条通讯总线上接180个节点,普通的仪表应该不支持的吧。常见的一个通道不要超过16个节点,否则有可能导致通讯衰减太厉害通讯不稳定。就算485芯片支持256个节点,那么所有节点通讯都正常的情况下一个轮询最少都要180*0.1 = 18秒。这么长的轮询周期好可怕。