4楼

输出继电器吸合但是输出偶尔是开路状态,说明里面的继电器表面触头已经氧化比较大面积了。

氧化这么厉害,要么继电器输出动作太频繁、驱动的阻容负载太重,要么环境湿度太大,要么超电压范围使用了。

如果动作不频繁(6次/分钟以下)?如果负载10VA一下?如果电压AC250V以下?如果环境湿度不高?你们可以买一个0.01uF/630V的电容并到继电器输出触点用来消除继电器触点电火花延长触点寿命。