如果一样,比如首次扫描,会不会出现掉电后再上电还是保持0,因为掉电前是0,也就是说不执行首次扫描了,也有可能执行扫描,因为首次扫描和保持二选一,会发生冲突。
不会的。
掉电保持,并不是“保持”M!
对于S7-1200 是芯片内单独有10KB“永远”具有保持性功能区(从1211 - 1217全系列相同)。你定义的M保持和DB的保持总和不能超过这个限制。
掉电时,一次传入该区。上电时该区一次恢复传送到定义的存储区。
你勾选了SM(系统脉冲、时钟选项)。它就传送SM内容。与原来值无关。
掉电时,系统日期时间是硬件超级电容供电保持运行的。电容没电就数值就为0(初始年月日0时)了。
这些细节知道就可以放心使用吧。