回复:全局DB块多用利弊

已锁定

工控老孙

  • 帖子

    186
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2020-06-20

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-09-03 10:21:44

7楼

展开查看
以下是引用yzs在2021-09-03 08:56:26的发言 >6楼

首先为何推荐不用M而用DB,工程经历多了就慢慢自身就清楚了。

使用DB作为通讯及控制的变量也需要进行合理的区分:

比如设备状态及控制的用一个DB,这个DB里每个设备一个Struct,这样每个设备的信号就合理安排好了。

模拟量仪表数据采集及处理的用一个DB,总线通讯的用一个DB,自动控制的用一个DB.....最多也就四五个DB就可以将整个工程合理划分好了。如果你对相关的数据信号做了标准化你会发现你的点表不仅整洁直观好看,而且编程更快,也不会出错。

有些人写程序喜欢啥都用FB,每调用一次程序就生成一个DB,结果就会看起来满屏的DB。这就好比更多的人用WINCC的时候一个界面一张图,一个设备控制窗口一张图,结果就是看起来满屏的图。。。。。。

为何总有人强调标准化,总有人强调这强调那,其实是有他一定道理的。。。

因此在PLC编程中我也是推荐不用M和T的,但我也不反对偶尔使用M和T,这和程序好坏没啥关系。

你说的我也是这么做的,有时候DB也不敢用的太多,想方设法减少DB使用,并且我也很少用M或者基本不用,但是T我用的比较多,特别是小项目,可能思想固化了,觉得自定义一个TON太麻烦,体量庞大,又或者自定义一个TON的FB又会产生很多背景DB或者多重数据块,觉得繁琐又复杂。


我没发现T出现BUG啊,所以基本一直在用。

v信:P3153s1