三相全波整流后驱动起重电磁铁,需要快速的把剩磁给去掉,如何实现?现在的电路是续流二极管加续流电阻,如何快速的把电磁铁剩余的能量反馈到电网
逆变功能是没有问题的。问题是你有续流二极管, 逆变功能等于摆设。
去掉续流二极管, 即可通过本桥逆变实现快速衰减电流。 但是同时必须考虑过压保护问题。 第一道保护时用电阻短接正负极, 提供能耗续流通道; 第二道保护是压敏电阻。