以下是引用yming在2020-11-03 00:25:35的发言 >1楼

不可能反馈给电网的。

反馈给电网要比电网电压更高才行。

断电时的感生电势是和电流同向的。


断电时,通过续流二极管释放电流;但正是因为此时有原方向的电流,仍有磁场、吸力。

(续流二极管是为了减小开关电弧。避免高电压。它的副作用就是延长了消磁时间。 )

如果说铁芯的剩磁,那需要给个反向电流快速消磁。或者在磁路上想办法。(磁性工作台)


班主说的有瑕疵。 对于回收电流能量,  电流不突变, 电压取决于外部环境。 