回复:G120的功能图,一个很不起眼的瑕疵被我发现了。

已锁定

雪候鸟

  • 帖子

    37
  • 精华

    4
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2020-02-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-05 10:54:46

21楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-09-05 09:21:13的发言 >20楼

有链接没?

以下是引用雪候鸟在2021-09-04 21:17:19的发言 >19楼:您好,师傅,因为最...

引用19楼详细内容:

您好,师傅,因为最近工作中,一直在使用AB的PLC系统,再加上账号一直登录不上去,所以很久没上论坛了,您还记得我在去年过年的疫情最严重的时候,发过一个求助贴 :

题:【探讨】请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号


后来,我找到问题的原因了,是虚拟机设置问题,一直想将设置的过程截图发上来,但是由于上述原因,一直没登录上论坛;

最近有项目需要用西门子的系统,所以又好不容易登录上来了,准备在原贴中说一下解决办法,但是发现那个帖子已经不能回复了,所以就找到了您这里;非常抱歉啊;

前段时间,也陆续用了几次S120和G120变频器,通过您的指导,也能做些简单的调试,但是还有很多想不通的问题,在此再次感谢您;

最后,不知道那个帖子怎么能继续回复呢?


以下是引用kdrjl在2021-08-26 15:55:16的发言 >楼主:今天看图,琢磨如何...

引用楼主详细内容:

今天看图,琢磨如何解决动态补偿的控制问题,对照STARTER里的实际图形化的结构图和技术文件pdf文件图。居然发现pdf文件里的功能图,有错。

 

这是STARTER的图形化结构,它明确表示,当速度控制模式,惯性补偿信号r1518是实时叠加在转矩设定值的通道里的,当转矩控制模式(P1501 = 1)时,惯性补偿信号被开关置0了。

 而参数表文件里的功能图,却画反了。


BUG,被我捉到了哟。


http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1714080&b_id=66&s_id=85&num=2#anch

您看下;