恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-05 11:03:17
11楼
你需要看的是电流变送器的范围,4mA对应多少电流,20mA对应多少电流。tia中用normal_x和scale_x来完成转换,或者自己编程:输入x属于0~27648,显示y属于电流变送器的范围比如是0~350.0,那么x和y满足:(x-0)/(27648-0)=(y-0.0)/(350.0-0.0),则y=x/27648*350.0。
注意你的标准电流信号的负端要和模块的m短接。
解决了,是给的量程不对,导致4-20的电流值不对
请填写推广理由:
分享
只看
楼主