回复:1215PLC+CM1241与变频器通信

已锁定

青叶哥哥

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2017-12-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-05 11:50:35

20楼

展开查看
以下是引用Zane在2021-08-24 22:33:09的发言 >17楼

楼主遇上了我之前遇上的一样的问题,这个原因主要是因为通讯故障或modbus从站未能正确响应报文导致MASTER块未能在主站超时时间内报出error=1的状态位导致的。此时你检查master主站可看见master正工作在步骤4卡住,


是多次发送导致缓冲区溢出导致的,多次发送还是因为时序逻辑不对造成的。

以下是引用青叶哥哥在2021-08-22 20:57:12的发言 >13楼:楼主遇上了我之前遇...

引用13楼详细内容:

楼主遇上了我之前遇上的一样的问题,这个原因主要是因为通讯故障或modbus从站未能正确响应报文导致MASTER块未能在主站超时时间内报出error=1的状态位导致的。此时你检查master主站可看见master正工作在步骤4卡住,

我最后也未能得到解决,不过解决办法是添加了看门狗程序,如done位未在5S内执行完一个周期,就进行所有通讯块的重启。不过master最好只用一个,其他站点访问通过更改master参数进行访问。

我看论坛里大神写的好像都没遇上这问题,我在工业现场遇上别的的使用1200PLC的厂家均表示会遇上这样的问题,大部分采用的都是开门狗功能重启,或者在读取时不要更改设备参数等步骤,可能我们都是菜鸟吧,我个人觉得西门子1200的MASTER主站块写的不如200的master块。也许我们水平不够不会用这个块吧

按照我的想法, 就算是缓冲区溢出也该给我报错啊,要不然主站的超时时间是干嘛用的呢。

多次发送造成缓冲区溢出,那也应该给我报个错误我也有相应的错误处理程序。

它现在就是又不报错又不完成,卡在那儿造成后续通讯过程全部因为卡在那全完蛋。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15367条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。