回复:怎么实现 S7-1500(1516) CPU 与 100个 200SMART(V2.5) 的 无线通讯

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-05 15:30:46

5楼

展开查看
以下是引用雪候鸟在2021-09-05 10:33:10的发言 >3楼

您好,触摸屏是和86个Smart通讯的,原来是用遥控器控制轨道上的车子的动作,控制器也是SMart;

1516与70到80多个SMART通讯,还有一个上位机,有可能还要加5台触摸屏;

昨天组了3个smart进去,但是发现3个的默认IP地址是一样的,这样有问题么,生成GSD文件的时候,IP都是分配的不一样的?

 

 


以下是引用Zane在2021-09-05 09:32:26的发言 >2楼:CPU1516应该是有1...

引用2楼详细内容:

CPU1516应该是有118个自由连接,所以连100个SMART做S7通信是没有问题的。

关键是那86个触摸屏,他们是与谁进行通信的?如果也是CPU1516,那就麻烦了,连接数会可能不够。

这个方案原来是有线的,现在改无线?

在没有新的无线通信技术发明以前,我觉得此举纯属脑子进水了!

没关系,只要设备名不同即可,IP地址可以任意设置只要不冲突。


但楼主的应用,用PNIO来实现?


另,移动的小车,原来怎么用的有线通信?