恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-05 23:10:59
2楼
不会报警
基本理解正确,严格来说应该是1000ms之内监控
监控窗口和定位精度无关,你可以理解为监控就是看的意思,难道定位动作跟你看不看它还有关系吗?
老师您好,有一个问题。
假设P2545设置的是1000ms ,他是在什么时候开始计时1000ms?
1、当位置到达P2544设置的范围内开始计时。
2、当定位触发时立马计时。
如果是第一种情况的话,那么如果P2544设置的值特别大,P2545设置的值较小,定位的距离很长的话是不是会出现一直定位超时的情况?
如果是第二种情况的话,是不是P2545设置的时间越大越好?
还有一个问题就是P2545设置1000ms 是在1000ms内监控设定位置和实际位置的差值”是不是在P2544范围内,超过1000ms后再次监控一次,如果依然不在范围内则输出报警消息?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主