回复:P2543 P2545 参数

慢慢即漫漫

  • 帖子

    168
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2018-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-05 23:10:59

2楼

展开查看
以下是引用V20自动化在2021-07-18 13:03:25的发言 >1楼

不会报警



基本理解正确,严格来说应该是1000ms之内监控



监控窗口和定位精度无关,你可以理解为监控就是看的意思,难道定位动作跟你看不看它还有关系吗?

老师您好,有一个问题。

假设P2545设置的是1000ms ,他是在什么时候开始计时1000ms?

1、当位置到达P2544设置的范围内开始计时。

2、当定位触发时立马计时。


如果是第一种情况的话,那么如果P2544设置的值特别大,P2545设置的值较小,定位的距离很长的话是不是会出现一直定位超时的情况?

如果是第二种情况的话,是不是P2545设置的时间越大越好?



还有一个问题就是P2545设置1000ms 是在1000ms内监控设定位置和实际位置的差值”是不是在P2544范围内,超过1000ms后再次监控一次,如果依然不在范围内则输出报警消息?

本人愚昧,问题繁多,多谢老师悉心教导,感激不尽。