回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-06 17:00:02

17楼

展开查看
以下是引用柳叶随风在2021-09-06 15:46:55的发言 >16楼

这种分站上某一个模块故障,不是能直接在线诊断,弹出故障的槽号吗?可以直接找到相关模块的!!

柳侠:

  我写这个贴的本意,就是想深入一些因模块故障引起的不同现状,而这个现状且且是故障模块所处的位置不同,具体反映的故障报警信息也是不同的。

具体表现为把故障模块放如槽3#和最后一槽,具体报警反映的现状是不同的。我锁定是模块通讯部分电路原因也是通过模块组态不同的位置来判断的。

如果放在3#槽,当该模块故障,所有后面的模块均报警“红色斜杠”,当把故障模块放在最后一槽,它只能影响到自己。