回复:怎么实现 S7-1500(1516) CPU 与 100个 200SMART(V2.5) 的 无线通讯

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-06 18:57:57

8楼

展开查看
以下是引用雪候鸟在2021-09-05 18:13:12的发言 >7楼

您好,感谢您的回复,原先是像手持无线发射器一样的,也是无线通讯,然后控制钢铁厂的小车。

用的是profinet IO,不知道用S7可否?

“用智能设备的方案,就无法使用多1500CPU”,您的意思是,SMART用作智能设备的话,上一级的1500,用10个是无法实现的么?是不是只能用一个?

这是为啥呢.............


以下是引用Zane在2021-09-05 15:39:27的发言 >6楼:用智能设备的方案,...

引用6楼详细内容:

用智能设备的方案,就无法使用多1500CPU

以下是引用雪候鸟在2021-09-05 10:50:04的发言 >4楼:是考虑用智能设备的...

引用4楼详细内容:

是考虑用智能设备的,现在又增加工艺了,一共10个1500,共同控制大概72个SMART,每个SMART配一个触摸屏;

画了一个简图:

 

 


以下是引用手机用户20180604694547在2021-09-05 08:07:46的发言 >1楼:PUT/GET通不...

引用1楼详细内容:

PUT/GET通不了这么多。86个smart建议使用PROFNET IO通信,smart作为智能IO从站。

首先,严格的智能设备,即i-Device,这是要组态的,需要严格的定义从属关系的,一仆多主?

其次,就算是不严格的,即S7通信(也是要组态的)或TCP/UDP通信,10对86之间的通信管理,你能做好吗?

能不能通信是一回事儿,点对点是一回事儿,一对多或多对一是一回事儿,多对多又是一回事儿,

真的不知道你们怎么想?


到现在,有一点可以确定,RGV小车与主控之间可以通过无线WIFI进行通信,漏播电缆的形式,与你的无线遥控器无关。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10587条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示