挺奇怪的,会不会这批PLC有人瞎搞过?

第一,WC说的对啊,继电器Q点,可以承载2A的电流,一个24v中间继电器线圈的电流是40mA,所以电流完全木有问题;

第二,继电器型输出Q点是有寿命的,10万次,动作时间10ms,如果有人瞎搞,用发脉冲的方式,1秒100次,1000秒,也就是不到20分钟,就能把Q点搞报废