一般酒店大楼都有恒压供水系统的。

常见的是多用多备泵(无变频器),水压超过设定压力每5秒增投入一台泵直到水压超过设定压力偏差后每3秒减少一台泵直到水压不低于设定压力。

偶有见到一个变频泵,2个工频泵的。水压差过大直接开工频泵,还是过大再投工频泵。然后变频泵用来稳压细调。压力过大先关一台工频泵配合变频泵细调,压力合适后全部停泵。不同高、中、低楼层分区域供水避免泵流量、扬程不好搭配以及成本的问题。

讲真,这玩意主要是考虑 压力差范围、泵加载/卸载延时 这些参数的调节,其他的完全都不是事。


讲真,很多变频器都有恒压供水这些应用,建议好好参考人家变频器的应用来做项目避免埰坑。