回复:安全PLC的 NO f-runtime group find 是什么原因

已锁定

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-07 16:39:18

2楼

展开查看
以下是引用imsea在2021-09-07 15:17:18的发言 >1楼

这个报警是你启用了安全功能,但是没有定义F-runtime的程序引起的

安全功能在硬件配置中可以临时屏蔽吗

现在我每次编译硬件的时候,都是出现编译安全程序

我把安全离线的程序删除后,一致性检查后,就又自动生成了。

现在想着先不调试安全部分,当成普通PLC来用。