恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-07 16:39:18
2楼
这个报警是你启用了安全功能,但是没有定义F-runtime的程序引起的
安全功能在硬件配置中可以临时屏蔽吗
现在我每次编译硬件的时候,都是出现编译安全程序
我把安全离线的程序删除后,一致性检查后,就又自动生成了。
现在想着先不调试安全部分,当成普通PLC来用。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主