回复:在用TON定时器和SM0.5计数做对比时,发觉TON的定时器走时比计数器的速度要快一倍

已锁定

yanxiao

版主

  • 帖子

    12318
  • 精华

    49
  • 被关注

    193

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-07 21:34:18

3楼

T166是100ms时基的定时器,时间增量是在执行TON指令时增加。

所有100ms定时器的时间增量,在扫描周期开始时,即已经计算好,对于所有的100ms,都是相同的增量。

T166若在一个扫描周期内被TON两次,速度就是2X,因为增了两次;

若是间隔一个扫描周期才TON一次,速度是0.5X。

评论