其实楼主你说的不太全面,300AI卡件分为好几种

比如常用的331-7KF02,这个模块是支持对两线制连接,但是需要调整模块通道选择块。选择两线制后不需要串24VDC,模块直接供电。

另外一个模块331-1KF02,接2线制仪表时,就需要串24VDC,具体怎么接线参考手册吧


另外就是你用信号发生器送信号,一般是四线的4-20MA吧