补充回答一下你的第二个问题:

2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?

正常是不可以的。绝对值编码器的回零方式实际叫“绝对值编码器的校核”,官网给出来的回零方式是FB38000,内核其实就是非周期通讯写P2507 P2599和P977这三个参数。但是FB284模式5也可以回零,其实模式5是增量型编码器的回零方式,掉电不保持。