回复:200 smart 通过485 读取多功能仪表 电压等问题

已锁定

好大的鱼

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    181
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2019-07-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-08 13:26:34

3楼

展开查看
以下是引用duxiaokang20201993在2021-09-08 12:43:09的发言 >1楼

你的指令中的count错了,不应该是32,32位等于2个字word,count应该填2

COUNT填32是没有什么问题,西门子支持一次性读120个字,它没有报错,说明从站也是支持的。可以考虑地址加1,因为西门子第一个地址是40001


学习西门子,晚上好睡觉
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9127条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。