回复:200 smart 通过485 读取多功能仪表 电压等问题

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2418
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-08 13:38:39

5楼

展开查看
以下是引用好大的鱼在2021-09-08 13:26:34的发言 >3楼

COUNT填32是没有什么问题,西门子支持一次性读120个字,它没有报错,说明从站也是支持的。可以考虑地址加1,因为西门子第一个地址是40001


以下是引用duxiaokang20201993在2021-09-08 12:43:09的发言 >1楼:你的指令中的count错...

引用1楼详细内容:

你的指令中的count错了,不应该是32,32位等于2个字word,count应该填2

对的,要把48198改为48199,也就是40001+8198