问题1:
零点校准后,移动超过正负2048圈,断电后位置会丢失。
若不断电一直持续运行,编码器会溢出,但是不妨碍位置值的记录,如果设备连续往一个方向运行,
不仅仅是编码器会溢出,位置值的记录变量也会溢出,若工艺需要往一个方向持续运行,建议使用模态轴。
问题2:
PN版本中绝对值编码器回零校准无法使用零点开关回零