以下是引用yanxiao在2021-09-07 21:34:18的发言 >3楼

T166是100ms时基的定时器,时间增量是在执行TON指令时增加。

所有100ms定时器的时间增量,在扫描周期开始时,即已经计算好,对于所有的100ms,都是相同的增量。

T166若在一个扫描周期内被TON两次,速度就是2X,因为增了两次;

若是间隔一个扫描周期才TON一次,速度是0.5X。

按照你说的,理论上确实是如果T166在一个扫描周期内被TON了2次,就会速度增加,但是用交叉检查能看到,可是程序检查过,就是一次,也只有一次,后面也都是调用T166的触点结果,应该不会对T166的定时线圈有影响,难度T166-T180有隐藏属性?