以下是引用手机用户20181222832585在2021-09-09 21:42:38的发言 >楼主

请教下各位大神,现有项目上有2台V90伺服电机,驱动器6SL3210-5FE11-0UF0的1KW,电机1FL6061-1AC61-2AB1的750W,1215C的CPU走PN通讯,博途V16编写,走报文3的速度模式控制,利用驱动器软件测试点动和定位正常,利用PLC工艺对象控制伺服电机动作不管是点动还是定位,都会出现电机过冲1mm多再回退到目标位,尝试过提升电机刚量、一键自动优化、手动调节速度环与位置环、加减速度等都收效甚微,现已没辙,希望得到各位大神指导下,谢谢!

有可能是PLC扫描周期过长造成。

drongh