回复:1PH7电机在CU320中,是否支持,编码器开环,伺服模式?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-10 14:40:06

5楼

展开查看
以下是引用我家牛在2021-09-10 11:44:19的发言 >4楼

1PH7支持矢量,伺服两种模式。我是想跟1FT电机放在同一个cu下。

以下是引用yming在2021-09-10 11:36:12的发言 >3楼:1PH7不是异步电机...

引用3楼详细内容:

1PH7不是异步电机么?怎么会不支持矢量模式?

S120 伺服、矢量只是一种控制模式。

你是说SLVC吧?应该没有问题。

你在STARTER下组态一下就知道了。

STARTER软件中,系统组态可以,就可以。

超过允许范围,它会提示的。

主要是处理周期。设置不同的处理周期,模式不同,允许的电机数不同。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?