回复:S71200&S7300,FC使用置位指令问题

已锁定

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    87

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-09-11 07:41:21

1楼

你把300plc的程序,输出换成db地址,发现就会与1300一样了。
这是因为300的输出如果是M、I、Q,是指向实际地址的,db地址是复制后给实际地址的。
1200的机制应该是复制后给实际地址的。
而FC中使用set指令,由于临时变量不存储结果,导致下一周期数据被改写。
可以把out改为inout或者建立一个inout,把set等需要保存起来的地址,通过inout接口保存到外部地址