S120单机,功率装置用PM340。CU310+PM240-2的组合,不知道是应该叫S120还是叫G120
当然,功率段确实也只是到了250KW.。
另外,原来有的是6SE70,现在如果用S120替换的话,大概率是不用考虑安装空间的。
现在,我理解的CU310-2 + PM240-2结构配置是这样的:
如果PM240-2的封装形式在A-C,那这样的结构配置称为S120一点区别也没有。绝不是G120。
如果PM240-2的封装形式为D以上,那这样的配置属于“瘸腿”的传动,电动能力100%,发电能力不能100%。唉...,又来了。对于单机传动S120的需求者们而言,这是多么的痛?
两年来,我花费了一段时间,终于对此有解了。用单传S120系统:
11kW以下容量,就是CU310-2 + PM240-2结构组成;
15至100kW以下的传动系统,用国产整流-回馈电源+PM240-2+CU310-2结构配置;
100kW以上用SLM + PM240-2 + CU310-2结构配置。
不管咋样,上述的配置结构,那也比用S120的逆变器模块便宜得多。S120的逆变器模块太贵了。也不知道里面都有啥金贵东西?