S7-1500和1200的临时数据区是强制清零的,S7-300的不然。你可以在S7-300里面连续调用两次这个FC测试下。你的测试结果只能是说钻了系统的漏洞。

不仅仅是PLC,不管是哪种编程平台哪种编程语言,这样使用临时数据区都是错误的。即便你偶尔得到了你想要的结果,这种用法也是不可取的。