讲真,这种上位机实现脉冲的逻辑,还要考量脉冲宽度的应用,在实际使用上是很糟糕的做法。从2009年开始我就反对这种做法,推荐上位机仅写1,然后PLC自己复位的做法。
楼主这种上位机实现脉冲,且不说脉冲宽度不好控制,还要浪费一次通讯写操作,如果中控有上百台设备需要同时开关机操作,本来1百条写1通讯就满足了,楼主绞尽脑汁搞出来的这个要2百条通讯才能完成,而且还要具体分配....这简直是没事找抽么?就算不考量通讯次数占用的问题,那么如果有些丢失了写0(通讯时好时坏写0不成功),那么你第二次再写1,PLC原先是1现在又写1,PLC不会执行任何操作的!这次的写1又浪费一次通讯。这种做法简直是太滑稽。