恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-13 19:58:13
7楼
预控和“动态补偿”是两码事儿哦、
这里的预控指的是前向通道。是说当给定发生变化时,因为已知系统惯量,所以将根据给定的变化,自动计算出需要的应补偿的转矩(输出电压)和转速(输出频率)。和闭环没有关系。
而后面的SLVC(无传感器矢量控制)闭环部分是当负载发生变化时,根据实际转矩电流矢量和已知电机模型参数,通过PI调节器直接实时控制输出(输出电压和频率);
这个PI调节器可以饱和,最大能力就是200%。真正输出值受到后面一系列的限制(最大电压、装置的、电机的最大电流;最大频率等等)。
精华帖版主置评:说的准确。在此问题上,讲的是预控。不是动补。两码事。kdrjl