1,三相全波整流的直流母线电压是三相输入线电压的1.35倍;

额定电压380v 50hz的三相电机,变频器母线电压是380*1.35=513v,400v是供电系统变压器输出端电压,440v是对应额定60hz电机的工作电压;690v对应的是额定电压660v终端的变压器输出电压,是考虑到传输线损后变压器(源)输出电压。即便是这个690v三相整流滤波后,直流母线电压也才931v,而不是1050v;若要给额定电压660v电机逆变供电,直流母线电压900v就够了。

2,需要660v供电的电动机,功率都不小了,万一绝缘击穿,试验就不划算了。理论上,三角形接法改为星形接法,电机的相电流和相电压都没有改变,但线电压升高了1.73倍,电机的线间绝缘强度能否承受,确实要看性能指标。电机绝缘测试分为静态耐压测试和动态耐压测试,静态耐压针对防潮,动态耐压针对温升和线间电磁力。

如果是有能力对电机绝缘被击穿后进行修复,那这个试验做做也无妨