回复:FB 中InOut接口中的数组使用的方法求助

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-13 22:32:27

15楼

展开查看
以下是引用那一剑的温柔在2021-09-11 15:03:53的发言 >10楼

可能是我表达的不是很对。是这样的,我原有程序中有大概50个Bool变量,这50个变量分别控制50个阀门,现在改造过程中新增加了一个功能,我把这个功能做成了一个FB块,这个FB 块中需要对这50个阀门进行置位或复位,又因为公司标准化的要求,要求尽量不要在FB 中使用全局DB。于是我想到用InOut接口。同时这50个阀门的控制又有规律,为了减少代码量,在InOut中建立 了数组。  继而引出了这个问题,就是如何将InOut数组中的每一个Bool变量和程序中的Bool变量对应起来

以下是引用zhangli0在2021-09-09 20:56:40的发言 >6楼:直接fb内使用全局数...

引用6楼详细内容:

直接fb内使用全局数据块,fb外给全局db赋值。这样不需要占用fb的引脚参数。

在原来的FB中该增加接口就增加接口,该增加几个静态变量就增加几个静态变量,升级一下程序就是了。

想多了

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download