@锋言锋语 很抱歉,有些唐突了,现在想起来自己曾经还研究过这个STOP2.
应该就是配合停机抱闸的一个内部过程逻辑,比如零速抱闸;
是系统根据条件自行执行的。
引用10楼详细内容:
STOP2和OFF2虽然都是2, 但是没有丝毫关系。 STOP2手册上有专门的解释;
STOP2 - 响应:1. n_soll = 0 ? 通过立即在“关闭3”减速斜坡上(p1135)设定 n_soll = 0 的方式来 使驱动装置制动。 2. 驱动保持在转速控制中
STOP2, 根据我的理解:
提供一个OFF3时间的减速斜坡, 设定值减到0;也就是说抱闸打开期间, 试图维持0速;
一般情况下,打开抱闸时, 阈值发挥作用是, 设定值会不为0, 多多少少有点。 此时如果是基本抱闸,就会以OFF3将设定值减速到0,然后再抱闸打开期间维持0速;
扩展抱闸时, 通过r899.15, 将设定值去使能, 也就是斜坡输入为0, 和STOP2的区别在于,此时是正常的斜坡时间;
版主客气了。 这种争论很正常。