回复:PROFIBUS 诊断工具哪位大佬用过,求教

已锁定

lybin

  • 帖子

    1415
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-14 14:20:43

1楼

程序中可以用FB125进行判断。总线按常规标准做好接头,拨好终端电阻,一般不会出问题。

QQ:9150312
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54776条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。