回复:MODBUS – TCP 通讯时,状态代码在 7005---7006----8383之间循环跳动。

已锁定

kenshinguo

  • 帖子

    719
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-14 16:21:53

3楼

首先,MB_Server指令没研究透之前,不要动Data_area_array,那是相对高级一些的用法。

其次,关于HR_Start_Offset,理解有误,这个参数是用来设置服务器数据区的偏移地址的。如果你服务器端填写的是P#MW30 int 4,那代表他能提供40001+HR_Start_Offset至40004+HR_Start_Offset这个数据区间的读写服务。

这意味着,如果HR_Start_Offset等于99的话,服务器的MW30会等同于40100。而你客户端如果访问40100的话,就能读写到它了。