恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-14 18:46:40
3楼
这个问题我一直疑问的是通过端子启动的时候频率怎么给,后面通过400的咨询发现了是没有设置
首先确定p840参数,840【0】为参数组0,通过通讯启动,840【1】为参数组1,通过端子启动
然后将点动的都设为0,其次确定主设定值。1070【0】和【1】都设为通讯控制,当通讯下发频率下去之后变频器就能正常输出电压了
搞西门子变频器一开始好不习惯,一大堆参数通过杂乱无章的编号来区分,也真是服了
至少将参数分分类,然后每个对应的参数在小类里面,这样有迹可循,这样编排的太无序了,给初学的人造成很大的学习压力,其实真正用到的参数也就那几个,好多参数在一般应用过程中都使用不到。
或许,这就是西门子把