1、在简单抱闸控制中,电机励磁完即发出抱闸打开信号,在抱闸打开时间P1216内,产生STOP2信号使速度设定值保持在0。
2、在扩展抱闸控制中,默认参数设置下,电机也是励磁完即打开抱闸,这时速度设定值没有使能(保持在0),等待P1216时间后,速度设定值使能,不产生STOP2信号。(实际验证过)
3、在扩展抱闸控制中,在憋力矩开抱闸应用中(P1152=1),在力矩或电流达到开抱闸阈值后,抱闸打开,同时速度设定值按OFF3斜率下降到0,产生STOP2信号,经过P1216时间后,速度设定值使能,从0开始按斜坡设置运行。(实际验证过)
精华帖版主置评:这样的回复真是帅呆了。学习了。没有废话,没有套话。没有官话。kdrjl