回复:西门子1500modbus tcp通讯如何实现同时读写同一ip,id,端口号为502的设备数据

已锁定

kenshinguo

  • 帖子

    719
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-15 11:11:26

1楼

论坛上关于轮询的讨论其实蛮多的,可以搜索借鉴下。

如果从来没做过,又只能靠自己的话,得一步一步来:

1)先摸清楚MB_Client的功能,单个读写功能进行下测试,顺便熟悉指令用法;

2)指令上手之后,就是增加轮询的功能。一个一个增加,考虑清楚切换的时序控制;务必确保在上一条指令执行成功或者错误(包括超时)之后,再切换下一个功能。

3)切换功能的方法,一是可以修改MB_Client的接口数据(mode,mb_data_addr,mb_data_len。mb_data_ptr不好修改,使用公用数据区); 二是可以调用多个MB_Client功能块,但要确保使用同一背景数据块和同样的Connect参数,不同功能的mode,mb_data_addr,mb_data_len, mb_data_ptr等参数事先配置好。