回复:请教一下,如何通过WINCC交换两个PLC之间的数据?

已锁定

volcanol

  • 帖子

    851
  • 精华

    12
  • 被关注

    59

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-09-16 14:54:17

9楼

展开查看
以下是引用上海合作组织在2021-09-16 14:07:51的发言 >8楼

设置了触发器的时间的,但是没有执行。

以下是引用ABBCCC在2021-09-15 21:09:46的发言 >7楼:HMIRuntiem.Tags...

引用7楼详细内容:

HMIRuntiem.Tags("Tag2").Write  HMIRuntime.Tags("Tag1").Read
全局脚本根据你需要个更新时间设置触发器       。是可行的啊,好年前我我就这样做过。                                             

以下是引用上海合作组织在2021-09-15 18:44:51的发言 >6楼:hmiruntime.tags("t...

引用6楼详细内容:

hmiruntime.tags("tag2").write hmiruntime.tags("tag1").read  今天写在VBS里好像没有用啊?是怎么回事啊?

建议改成变量触发, 

从A  PLC发送到B PLC,则根据A PLC变量的触发来实现,这样可以减少WinCC负荷。

建议用变量触发。不要用周期性触发。