CPU1513-PN
模块6ES7 531-7KF00-0AB0
组态:通道0 测量 K型热电偶
通道1 测量 电流4线制变送器 连接西门子变频器,测量变频器实际运行频率
通道2 测量 电流4线制变送器 连接西门子变频器,测量变频器实际运行频率
通道0 测量温度没有问题
通道1 端子6接变频器信号线正极 端子8接变频器信号负极
通道2 端子10接变频器信号线正极 端子12接变频器信号负极
刚开始调试时,通道1和通道2两路线信号都正常,运行有一个星期都正常
现在通道1和通道2 正常接线时,通道1没有信号,通道2接收信号正常
第一种情况,当把通道1的端子8变频器负极信号断开,通道1和通道2都没有接收到信号。
第二种情况,当把通道2的端子12变频器负极信号断开,通道1接收信号正常,通道2都没有接收到信号