0楼
能不能!? 自己做个实验不就OK了!?
你设定SMB34的值为1,即1ms的定时中断. 然后在主程序中写:
LD SM0.1
MOVW 0, VW0
MOVB 1, SMB34
ATCH INT_0, 10
ATCH INT_1, 21
ENI
LD SM0.0
TON T32, 2000
在中断程序0(INT_0)中写:
LD SM0.0
INCW VW0
在中断程序1(INT_1)中写:
LD SM0.0
INCW STOP
然后你运行程序, 在2秒后程序PLC会自动停止,这时监视一下VW0的值, 如果VW0的值大约为2000, 则说明这个中断是成功的....
I can do it