6楼
我分析,正常运行时, P1155和P1160设定值不走斜坡发生作用。 OFF1和OFF3激活时,r1170总给定会按相应的胁迫时间降到0. 这样才符合逻辑。 否则, 停不了车,岂不是笑话。 如果这样, 还有一个问题, 就是STOP2会不会将r1170按OFF3降到0?
我没条件实验, 等大佬来解释。
再次告诉你:STOP2是个驱动器状态。当出现该状态时,会根据设定执行OFF3或设置的命令。当达到条件时,解除该状态,跳转到对应的状态。
具体要看控制对象。同步电机、异步电机有差别。