回复:关于西门子PLC-300更改硬件组态后,设备数据问题

已锁定

80后

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2018-10-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-17 09:25:21

2楼

展开查看
以下是引用东方红一红在2021-09-16 21:26:10的发言 >1楼

设备维护遇到上述问题,需要你自己全面考虑,慎重行事。下面是几点建议。

原理上,CPU重启,内存数据就会回归默认值,M内存归零,DB是缺省初始值。影响最大,且不能接受的是设置设备工作模式或工艺各细节需要人工设置的参数数据。所以直接重新组态下载,仅仅在设备停运前的相关参数值等同于默认值的情况下可行。

因此,一般必须考虑停机前的数据恢复问题。保底办法就是人工逐一对HMI画面检查及确认相关参数的记录存档。当设备复杂,画面及参数众多时,人工存档数据是保底办法。缺点是人的疏忽或对设备理解不全面可能产生遗漏。但好处是过程透明,即使恢复生产发现参数异常,你也知道哪些参数是恢复正常的。后续工作排查方向明确。

所以如果有技术工具或手段无缝恢复数据就好了。此时,博途的新能耐可堪大用。因为博途可以在线对DB进行数据拍照,并将当前值替换原来的默认值。遗憾,STEP7环境没此功能,只能人工归档数据。

注意,即使通过博途恢复系统,拆机停机前,强烈建议仍然要人工进行一次数据保存归档。因为,经常见国内工程师都习惯或图简便,将很多参数都定义为M变量。这些变量在CPU重启后会归零的。

此外,原来的程序及数据的原始状态 一定要保留一份。一旦丢失,想要设备OEM参数就抓瞎了。

建议,先找个CPU,测试熟悉过程后,再动手实操。


感谢“东方红一红”的回复;是的,考虑到数据问题,且没有现场更改组态实操经验,所以,问问大侠们有没有实操经验学习。还有个问题:上载的备份程序,DB块也是上载上来的,更改硬件组态后,再将备份的程序下载下去,理论上应该是可行的,这是我的理解。