回复:在LOGO!中使用Modbus TcpIp进行控制Q和M时映射地址和官方不一样

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-17 11:56:19

1楼

图中不是写得很清楚了么?图里面的是S7通讯表,然后ModbusTCP地址都是从1开始的,所以你用软件测试的寄存器地址是0开始,所以图中的地址要-1才是真正的ModbusTCP数据表地址。

还有官方手册有说了,不同固件版本地址是不同的。所以,不建议用内部定义的地址,还是直接用模块映射通讯表更安逸更适合。

软件Modbus Poll地址问题看看下面这张图能懂不???