以下是引用Zaxife在2021-09-17 14:40:01的发言 >1楼

特殊存储器字 SMW100-SMW114 为 CPU、SB(信号板)和 EM(扩展模块)提供报警和诊断错误代码。 


不过,一般简单的判断超限报警,直接用<=、>= 来判断就可以了,不用考虑太多。

老师你好,那比如说我只加了一个 EM04     第二个模拟量 短路了 需要报警  这个程序应该怎么写 我好举一反三 试试  ,刚来学西门子的 原来用的欧姆龙。 能麻烦您有时间了写个例子可以吗