回复:再谈G120速度调节器参数的整定

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-17 17:01:21

21楼

展开查看
以下是引用T信念T在2021-09-17 15:19:16的发言 >17楼

确实如此!!有时因为现场条件无法带载做动态识别,比如说平行小车,前后俩端有极限位,带载辨识固然好但有毁坏设备风险。这种情况下小车行进后退中因转动惯量大就需要手动调整响应。一切还要以现场实际情况为准。对于这个P1496的调整我倒是没有理解明白。

P1496是速度设定值的预控,在功能图上,可以看到它的基本作用,就是当设定值发生变化时,P1496的输出是一个微分信号,提前加在速度调节器的输出了。不过,我最近观察,如果P1496 = 0的话,不管你如何设置速度调节器的PI参数,都会在阶跃设定值下,出现超调。想不让它超调,就得让P1496不等于0。一个很有意思的现象。所以,恒转速控制模式的传动系统,P1496要有设置,不要为0。当然,如果你没有设置一个符合实际的惯性比参数(P342),那么也会影响P1496的输出效果。


关于这个预控使用和调整,还是希望自己能多动手实践,去体会它的妙用。