恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-09-17 22:57:57
8楼
如果你的400V测功机的轴电流控制、dv/dt能扛得住的话,其实用690V的电机模块带400V电机也是可以的,就是dv/dt大一些。
很多测试台买个10kV输出的变频器,带个3kV或6kV的电机,当然如果要满功率的话,还得先看看IGBT的能力(电流)。因为这个10kV输出的变频器在驱动3kV或6kV的电机的时候,可能带载能力会变化,此时并不是铭牌标识的容量了。
对于变频器来说,它只认参数,你给它设置成400V的电机参数,它就输出400V。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主