回复:case of 中使用TON的问题

已锁定

kenshinguo

  • 帖子

    719
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-09-18 08:50:55

2楼

同意宝侠,不建议把Ton写在case of结构里面,放在外面扫描,case条件关联到ton的输入就好了,case of里面直接应用输出。

另外,iectimer不是说读了Q或者ET才会动作,它一直在动作的,只是你不访问的话,你监控时它不会刷新而已。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10698条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。