回复:再谈G120速度调节器参数的整定

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-09-18 10:31:27

28楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-09-18 09:56:06的发言 >27楼

比如,启动时间优化的结果是0.4s,我这利用不到这么快,所以改成了2s左右


r345启动时间不是只读吗? 怎么修改?

以下是引用kdrjl在2021-08-18 17:10:13的发言 >1楼:参数r345,P1470,...

引用1楼详细内容:

参数r345,P1470,P1472,P1496,都做了相应的改变。用自动优化辨识的结果是否行?因为不符合我的使用需求,,所以要调整一下。


比如,启动时间优化的结果是0.4s,我这利用不到这么快,所以改成了2s左右,同理,相应改变了积分时间和前馈预控,并适当降低了放大倍数。加大惯性时间的目的是想把动态变化的平缓。减小负载变化冲击。


该系统额定转速是2930rpm,最高转速4000rpm。有恒功率调速的范围。


我发现,动态特性自动优化的结果,往往是该系统的极限参数。而实际运行时,没必要采用极限参数。所以,必要的手动调整实属需要。不可或缺。调试的效果,最终还是用曲线说了算。 

哈哈,是呀,这就是埋下的伏笔。其实就是想让大家明白,参数r345受谁的影响。肯定是有一个P参数会影响改变r345的哟。


先找到它,改变了系统启动时间,然后速调的PI参数范围也就确定。


提示,y版的发言很有信息量。

我是你的朋友